نویسنده موضوع: LM35  (دفعات بازدید: 695 بار)

0 کاربر و 1 مهمان درحال دیدن موضوع.

آفلاین Modj

  • مدیر سایت
  • ***
  • ارسال: 801
    • ديدن مشخصات
    • موج
LM35
« : نوامبر 28, 2009, 20:09:19 pm »
اونقدر سنسور ساده و خوبیه که فکر کنم همه این سنسور دما رو می شناسن، سنسوری هست که بر خلاف خیلی سنسور های دیگه (مثلا LM335) که فارنهایتی هستن بر اساس درجه سانتی گراد تنظیم شده، بین 2 پایه تغذیه، ولتاژی بین 4 تا 20 اعمال میشه، از خروجی به ازای هر درجه سانتی گراد،  10 میلی ولت ولتاژ دریافت میشه !
سنسور برای دمای -50 الی 150 درجه هست ، اما دلیلی که این تاپیک رو زدم، سوالی هست که در مورد نحوه خوندن دمای منفی با این سنسور هست.
 
برای اینکه این سنسور بتونه دمای زیر 0 رو نشون بده، باید خروجی رو با یک مقاومت به تغذیه منفی وصل کرد. تهیه این تغذیه و منفی شدن خروجی که باعث میشه مبدل آنالوگ به دیجیتال روی میکرو ها نتونن اون رو بخونن، باعث میشه اکثرا از این سنسور برای دمای مثبت استفاده کنن !
اما شما می تونین مداری مثل تصویر ضمیمه شده ببنیدن، ولتاژ 2 نقطه 1 و 2 رو با 2 ورودی AD میکرو بخونین که هر 2 تای اونها هم مثبت هستن، با تفریق اینها ، دما رو چه مثبت چه منفی به دست بیارین